线路故障跳闸重合闸成功怎样处理?
答案
参考答案:
(1)立即复归警铃警报,并检查保护动作情况,查询微机保护及录波器打印报告,立即汇报班值长及分公司有关领导。(2)就地对开关进行外部检查:跳闸线路开关三相在合位,本体各部未见异常。(3)对试故障线路高频保护。(4)核对开关切断故障电流次数,如果已达4次,请示值长退出该线路重合闸,通知检修安排解体检查。(5)将上述现象和处理情况记录清楚,汇报班、值长。