循环流化床锅炉MFT(主燃料跳闸)动作有哪些调件?
答案
参考答案:
锅炉厂家对MTF动作条件的规定基本一致,以哈尔滨锅炉厂生产的465t/h循环流化床锅炉为例,其MFT动作的条件有:
1.气泡水位高Ⅲ值(+250mm);
2.气泡水位低Ⅲ值(-250mm);
3.去布风板一次风量小于40%额定一次风量;
4炉膛压力高Ⅱ值(3.5kPa);
5炉膛压力低Ⅱ值(-3.5kPa);
6.所有一次风机全停;
7.所有二次风机全停;
8.所有引风机全停;
9.所有高压流化风机全停;
10.旋风分离器入、出口温度大于10000℃;
11.床上启动燃烧器未投且床温曾大于760℃且床温小于650℃;
12.手动MTF;
13.汽轮机主气门关闭;
14.DCS(分散控制系统)失电。