问题 问答题 简答题

简述引风机的联锁保护启动条件及步骤。

答案

参考答案:

压炉膛力低于-3744Pa风机跳闸。

引风机轴承振动速度大于5.5mm/s报警,大于9.5mm/s延时5s跳闸。

引风机轴承温度高于75℃报警,高于85℃跳闸。

引风机电动机轴承温度高于85℃报警,高于95℃跳闸。

引风机电机线圈温度大于130℃跳闸。

引风机开启30S,出口电动门仍未开启该风机跳闸。

启动条件

任一台”J”阀罗茨风机运行。

无引风机跳闸条件存在。

引风机入口调门、出口电动门关闭。

引风机液偶勺管小于5%开度。

启动步骤

A引风机

1)关闭A引风机入口调节门、出口门。

2)关闭B引风机入口调节门、出口门;若B引风机已运行,跳跃此步。

3)启动A引风机电动机(60s内完成启动操作)。

4)电流返回正常后开启引风机出口电动门。

5)调整A引风机入口调节门。

6)调整液偶勺管开度。