问题 问答题 简答题

检查制冷机故障的基本方法是什么?

答案

参考答案:

(一)看

(1).着压缩机高低压力值的大小

(2)看结霜情况。

(3)看压缩机曲轴箱内的润滑油处在油面指示器(或称视油窗)所规定的水平附近。

(4)看温度继电器的调值。

(二)听

(1)以声响来判断压缩机的运转。

①缸内有敲击声一般是润滑油敲缸,或是制冷剂的液击现象造成的。

②缸内有较重的摩擦声。这是由于润滑油不足或无油干摩擦造成的。

②外部有拍击声。多半是由于传动带太松敲打或者损坏所引起的。

④在停机过程中,更清晰地听到机体内运动部件的连续撞击声。这可能是由于运动部件间隙过大或松动造成。

(2)听膨胀阀工作时制冷剂流动声音。正常情况下,能听到膨胀阀内有制冷剂流动的连续微小声响。

①听到膨胀阀内是断断续续的“丝丝”流动声而不是“丝——”的喷射声。说明制冷量减少或是断续流过的。

②发现膨胀阀进液口接头至阀体过滤器这段已结露,则说明有堵塞现象。

(3)听电动机运转是否发出异常声音(压缩机机体外壳撞击箱体或底座的声音或制冷系统管路的撞击声)

(三)摸

(1)先用手摸压缩机运转时前后轴盖,其温度一般应不超过70℃,若摸上去感觉烫手,说明轴承温升过高,应停机检查原因。

(2)摸制冷系统中吸排气管的冷热程度。

(3)模过滤器的冷热程度。

(4)摸系统连接件的接头处和轴封等部位若发现有油迹则是冷冻油和制冷剂泄漏造成的。

(5)修理好的制冷机要用手转动一下带轮着是否能灵活运转,若转不动就需要检查原因。没有查清之前不能接通电源

单项选择题
单项选择题