问题
问答题 简答题
简述紧急停泵条件。
答案
参考答案:
1、给水泵发生强烈振动,轴承振动值突增0.04mm。
2、给水泵、电机、耦合器内有清楚的金属撞击声或摩擦声。
3、给水泵组任一轴承断油、冒烟或油系统着火无法扑灭时。
4、润滑油压降至0.08MPa,启动辅助油泵无效时。
5、油箱油位下降到极限,补油无效时。
6、润滑冷油器入口油温升高到70℃或出口油温到60℃。
7、工作冷油器入口油温升高到130℃或出口油温到85℃。
8、主泵、前置泵任一支持或推力轴承温度升高到100℃。
9、电动机任一轴承温度升高到90℃。
10、耦合器径向或推力轴承温度升高到95℃。
11、电机冒烟着火时。
12、前置泵机械密封水温度升高到95℃。
13、发生人身事故或威胁人身安全时。
14、给水泵严重汽化。
15、轴向位移超过1.5mm时。