问题 问答题 简答题

简述紧急停泵条件。

答案

参考答案:

1、给水泵发生强烈振动,轴承振动值突增0.04mm。

2、给水泵、电机、耦合器内有清楚的金属撞击声或摩擦声。

3、给水泵组任一轴承断油、冒烟或油系统着火无法扑灭时。

4、润滑油压降至0.08MPa,启动辅助油泵无效时。

5、油箱油位下降到极限,补油无效时。

6、润滑冷油器入口油温升高到70℃或出口油温到60℃。

7、工作冷油器入口油温升高到130℃或出口油温到85℃。

8、主泵、前置泵任一支持或推力轴承温度升高到100℃。

9、电动机任一轴承温度升高到90℃。

10、耦合器径向或推力轴承温度升高到95℃。

11、电机冒烟着火时。

12、前置泵机械密封水温度升高到95℃。

13、发生人身事故或威胁人身安全时。

14、给水泵严重汽化。

15、轴向位移超过1.5mm时。

选择题
名词解释