问题 问答题 简答题

冬、夏季空调房间送风状态点和送风量的确定是否相同,为什么?

答案

参考答案:

不相同。夏季的确定如上题所述,但冬季通过围护结构的温差传热往往是由室内向室外传递,只有室内热源向室内散热。因此冬季室内余热量往往比夏季少得多,常常为负值,而余湿量则冬夏一般相同。这样冬季房间的热湿比值一般小于夏季,甚至出现负值,所以冬季空调送风温度tO大都高于室温tN。由于送热风时送风温差值可比送冷风时的送风温差值大,所以冬季送风量可以比夏季小,故空调送风量一般是先确定夏季的送风量,冬季即可采取与夏季相同风量,也可少于夏季风量。由于冬夏室内散湿量基本相同,所以冬季送风含湿量取值应与夏季相同。

因此,过d0的等湿线和冬季的热湿比线的交点Od即为冬季送风状态点。

故冬季送风量的确定通常有两种选择:①冬夏送风量相同,这样的空调系统称为定风量系统。定风量系统调节比较方便,但不够节能。②冬季送风量减少,采用提高送风温度、加大送风温差的方法,可以减少送风量,节约电能,尤其对较大的空调系统减少风量的经济意义更突出,但送风温度不宜过高,一般以不超过45℃为宜,送风量也不宜过小,必须满足最少换气次数的要求。

名词解释
单项选择题