某火力发电厂装有2×300MW机组,其低压厂用电采用380V,中性点经高电阻接地。
本案例有关单相接地保护的叙述,正确的是( )。
A.单相接地保护只能利用变压器中性点接地电阻上的零序电压实现,保护动作于信号;
B.高电阻接地的低压系统动力中心和电动机控制中心的馈线回路应装设单相接地检测装置,检测装置宜由反映零序电流的元件构成,动作于信号;
C.装有接地检测装置的馈线电缆上应套装零序电流互感器;
D.回路中若有两根及以上电缆,则每一根电缆上均应套装零序电流互感器,应将每个零序电流互感器的二次绕组并联后接入继电器。