问题 问答题 简答题

导线(含接户线)架设应符合哪些安全要求?

答案

参考答案:

1线盘支架应稳固,线盘转动灵活、制动可靠。

2放线时应设专人指挥,放线信号应明确,如发现异状应停止放线。在市内、住宅区或跨越公路、铁路及跨越通信、电力线路时,应设专人防护。

3在通航的河流及公路上利用跨越架放线时,应与有关部门取得联系,并设专人防护。

4人力放线通过陡坡时,应防止滚石伤人;遇悬崖险坡应采取先放引绳或设扶绳等措施。

5使用绞车或绞磨紧线时,应将地锚固定牢固并设专人看护。绞车或绞磨上的绕绳不应少于5圈。拉尾绳人员距绞磨的距离不应小于2.5m。

6人工紧线或调整线路弛度时,不得将安全带直接扣在紧线器的尾绳上。

7耐张、转角杆塔应根据紧线张力和设计要求,调整永久拉线或设临时拉线,应随时检查拉线和杆塔有无异状,挂线滑轮

单项选择题