不同的可燃性液体有不同的闪点,闪点越(),其中火灾危害性则越大。
A.低
B.高
C.浓
D.大
参考答案:A
某220kV变电所,总占地面积为12000m2(其中接地网的面积为10000m2),220kV为有效接地系统,土壤电阻率为100Ω﹒m,接地短路电流为10kA,接地故障电流持续时间为2s,工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地(钢材的热稳定系数取70)。试根据上述条件计算下列各题:
计算一般情况下,变电所电气装置保护接地的接地电阻不大下列哪项数值:().
A.0.2Ω
B.0.5Ω
C.1Ω
D.2Ω