问题 问答题

某厂房层高4m,总配电箱A0铁制暗装,中心距地1.7m,半周长2m,AL、AM箱暗装,箱底距地1.4m,半周长1m(0.6m×0.4m×0.2m);动力管、电源管均埋地暗设,埋深0.2m。

根据下图,计算工程量并编制工程量清单。

答案

参考答案:

①工程量计算如下。

A0—AL:

G40=1.7+0.2+10+0.2+1.4+0.1=13.6(m)

BV25=(2+13.6+1)×4=66.4(m)

BV16=(2+13.6+1)×1=16.6(m)

焊铜接线端子252、162分别为8个、2个

A0—AM:

G32=1.7+0.2+20+0.2+1.4+0.1=23.6(m)

BV10=(2+23.6+1)×4=106.4(m)

BV6=(2+23.6+1)×1=26.6(m)

焊162铜接线端子8个和62端子板外部接线2个

安装半周长为2m的配电箱1个和半周长为1m的配电箱2个

②分部分项工程量清单编制如下表。

分部分项工程量清单表

序号