问题
问答题
线路的一次重合闸装置,用短路保护触点的方法进行传动试验时,为什么短接的时间不宜过长或过短?
答案
参考答案:
用短接保护触点的方法做传动试验时短接时间不得过长,也不能过短,因为短接时间过长,往往会使断路器发生跳跃,甚至烧坏合闸线圈,若短接时间过短,在断路器辅助接点断开前,保护先返回,会烧坏出口继电器的触点,所以短接保护触点断的时间,应以断路器断开为限。
线路的一次重合闸装置,用短路保护触点的方法进行传动试验时,为什么短接的时间不宜过长或过短?
参考答案:
用短接保护触点的方法做传动试验时短接时间不得过长,也不能过短,因为短接时间过长,往往会使断路器发生跳跃,甚至烧坏合闸线圈,若短接时间过短,在断路器辅助接点断开前,保护先返回,会烧坏出口继电器的触点,所以短接保护触点断的时间,应以断路器断开为限。