问题
问答题 简答题
在利用吸附时间比较法判断哪一个吸附器有漏阀时,装置为何要按手动方式控制操作?
答案
参考答案:
为了排除吸附时间的变化是由于自动控制时进料流量的波动而起的,所以应将吸附时间的控制改为手动控制,以便能确定吸附器吸附时间变化是由于吸附器有阀漏引起的。
在利用吸附时间比较法判断哪一个吸附器有漏阀时,装置为何要按手动方式控制操作?
参考答案:
为了排除吸附时间的变化是由于自动控制时进料流量的波动而起的,所以应将吸附时间的控制改为手动控制,以便能确定吸附器吸附时间变化是由于吸附器有阀漏引起的。