CYCLMAX隔离系统的工作原理是如何的?
参考答案:隔离系统的工作原理即控制系统保持合理的差压。
差压是确保隔离系统上下环境分离的关键指标。氮气靠差压控制吹入“高压区”,“高压区”的压力略高于隔离系统上下方容器的压力,这种“氮气泡”防止了上方容器内的气体向下泄漏,也防止了下方容器内的气体向上泄漏。如果顶部或底部的差压很小的话,在“高压区”的“氮气泡”将消失。另一方面,如果顶部差压很高,催化剂就会停止向下流动。因此对顶部和底部的这两个差压进行确切地控制、测量和监测是非常重要的。要保持隔离系统的正常工作,要注意以下几个问题:
(1)无论顶部和底部的差压均应由差压指示控制器控制。信号选择器控制氮气吹入高压区的控制阀从而控制这两个差压。
(2)无论顶部或底部的差压各自分别应由二个独立的差压仪来测量,其中一个是控制差压的差压指示器和控制器,另一个仅作指示用,这些信号同时运行并分别提供差压的测量情况。
(3)顶部、底部每一个差压由一个二选二(或三选二)开关电路监控,该开关回路在再生器控制系统内。两个独立的差压指示值输入至这个开关回路,如果只有一个指示值高于低差值跳机设置,那么该开关线路还是满足系统运行要求的,这是可以打开隔离系统的要求之一;如果两个指示值均低于低差值跳机设置,那么开关电路是不满足系统运行要求的,如该状况持续的时间比设定的时间间隔还要长,则隔离系统将关闭(如果隔离系统是打开着的)。假使有一只差压仪器需要维修,该开关电路使系统保持运行而无需停工。