某110/10kV变电所,变压器容量为2×25MVA。两台变压器一台工作一台备用。变电所的计算负荷为17000kVA。变压器采用室外布置,10kV设备采用室内布置。变电所所在地海拔为2000m,户外设备运行的环境温度为-25℃~45℃。且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下10kV母线的三相稳态短路电流有效值为20kA(回路的总电阻小于总电抗的三分之一)。请解答下列问题: 若110/10kV变电所10kV出线间隔采用10kV真空断路器,断路器在正常环境条件下额定电流为630A、周围空气温度为40℃时的允许温升为20℃。请确定该断路器在本工程所在地区环境条件下及环境温度为5℃时的额定电流和40℃时的允许温升为下列哪组数值?()
A.740A,19℃
B.740A,20℃
C.630A,19℃
D.630A,20℃