问题 问答题

简述冷冻水机组开启步骤。

答案

参考答案:

1.欲开冷水机组,首先检查机组电源是否投用,机组开机前一般需送电预热12小时。

2.启动冷水机泵,缓慢开启冷水泵出口阀门,调整冷水泵出口压力约0.38MPa。

3.打开循环水出口阀门,确认循环水畅通。

4.查看操作屏幕,确认润滑油温度达到23℃,流量开关显示正常,各项报警均已消除。

5.按控制面板上的启动键,面板上RUNNING灯应亮,不亮则重复检查第四条。

6.大约1分钟后,机组压缩机启动,稍后检查高低压力表及润滑油油压表,润滑油油温等是否在正常范围内。

7.待压缩机负荷显示100%后,连续按菜单键,退出机组运行情况画面。