答案:A
某厂房采用单风机全空气空调系统,厂房空调冷负荷为16000W,湿负荷为8kg/h,室内干球温度26℃、相对湿度60%,送风温差为6℃,夏季大气压力按1013kPa计算,空气的密度为1.2kg/m3,风系统实测总阻力为650Pa,现需要增加一些设备,其总发热量为2000W,假设系统风管等其他条件不变,空调系统风机的全压应为()Pa。
A.700
B.800
C.900
D.1000