问题
问答题 论述题
主蒸汽温度表显示不准,如何处理?
答案
参考答案:
(1)首先确定热电偶是什么分度;
(2)用数字万用表在仪表进线测量热电势的大小,并对照分度表判断信号是偏高或是偏低;
(3)若信号正确,则应校表;
(4)若信号偏高,应检查就地接线接触是否良好,如果接触良好,则更换热电偶;
(1)若信号偏低,应到就地检查补偿导线及热电偶冷端是否接地,并检查补偿导线相间是否短接,找到原因并作相应处理。