问题 单项选择题 案例分析题

某建筑柱下桩基,由上部结构传至桩基承台顶面处相应于荷载的基本组合的内力值为:F=6600kN,MX=My=900kN·m,柱基独立承台下采用400mm×400mm钢筋混凝土预制桩,桩的平面布置及承台尺寸,如图所示。承台底面埋深3.0m,柱截面尺寸800mm×800mm,居承台中心位置。承台用C40混凝土(fT=1.71N/mm2),取h0=1050mm。承台及承台以上土的加权平均重度取20kN/m3。荷载的基本组合由永久荷载控制。按《建筑桩基技术规范》作答。

角桩对承台的冲切计算时,承台的受冲切承载力设计值(kN)最接近下列()项。

A.2800

B.2500

C.1900

D.1500

答案

参考答案:C