某35kV变电站配置了三相并联电容器组作为无功补偿装置,请对下列问题作解答。
某35kV母线三相短路容量为2000MVA,采用6%串联电抗器,计算电容器组容量不超过下列何值时,可不考虑电容器组对短路电流的助增作用,说明理由()。
A.100Mvar
B.200Mvar
C.300Mvar
D.400Mvar
答案
参考答案:A