某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。
本所35kV母线三相短路容量为700MVA,电容器组的串联电抗器的电抗率为5%,请计算发生三次谐波谐振的电容器容量是多少()?
A.42.8Mvar
B.74.3Mvar
C.81.7Mvar
D.113.2Mvar
答案
参考答案:A
某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。
本所35kV母线三相短路容量为700MVA,电容器组的串联电抗器的电抗率为5%,请计算发生三次谐波谐振的电容器容量是多少()?
A.42.8Mvar
B.74.3Mvar
C.81.7Mvar
D.113.2Mvar
参考答案:A