问题
单项选择题
电力系统设计时,电力系统的总备用容量不得低于系统最大发电负荷的()。
A.8%
B.10%
C.15%
D.20%
答案
参考答案:D
解析:依据《电力系统设计技术规程》(DL/T5429-2009)第2.2.5条:系统的总备用容量不低于系统最大发电负荷的20%。根据《电力系统设计手册》第三章的内容:系统的备用容量是指为了保证系统的不间断供电,并保证在额定频率下运行而设置的装机容量。它包括有负荷备用、事故备用和检修备用容量三部分。其中负荷备用容量是指为担负电力系统一天内瞬时的负荷波动和计划外的负荷增长所需要的发电容量。一般为最大负荷的2%N5%。事故备用容量是指电力系统中发电设备发生故障时为保证正常供电所需要的发电容量,一般为最大负荷的10%。检修备用容量是指在电力系统一年内的低负荷季节,不能满足全部机组按年计划检修二必须增设的发电容量,初步计算可取8%~10%。