某工程中的空调送风管网,在计算时可否忽略位压的作用?为什么?(提示:估计位压作用的大小,与阻力损失进行比较。)

答案

参考答案:

民用建筑空调送风温度可取在15~35℃(夏季~冬季)之间,室内温度可取在25~20℃(夏季~冬季)之间。取20℃空气密度为1.204kg/m因此:夏季空调送风与室内空气的密度差为1.225-1.184=0.041kg/m³冬季空调送风与室内空气的密度差为1.204-1.145=0.059kg/m³空调送风管网送风高差通常为楼层层高,可取H=3m,g=9.807N/m.s则夏季空调送风位压=9.807×0.041×3=1.2Pa冬季空调送风位压=9.807×0.059×3=1.7Pa空调送风系统末端风口的阻力通常为15~25Pa,整个空调送风系统总阻力通常也在100~300Pa之间。可见送风位压的作用与系统阻力相比是完全可以忽略的。但是有的空调系统送风集中处理,送风高差不是楼层高度,而是整个建筑高度,此时H可达50米以上。这种情况送风位压应该考虑。