问题 单项选择题 案例分析题

110kV架空送电线路架设双地线,采用具有代表性的酒杯塔,塔的全高为33m,双地线对边相导线的保护角为10°,导线、地线高度差为3.5m,地线平均高度为20m,导线平均高度为15m,导线为LGJ-500/35(直径d=30mm)钢芯铝绞线,两边相间距d13=10.0m,中边相间距d12=d23=5m,塔头空气间隙的50%放电电压为800kV。

设相导线电抗X1=0.4Ω/km,电纳b1=3.0×10-6(Q?km)-1,雷击导线时,其耐雷水平为下列哪项值()?(保留两位小数)

A.8.00kA

B.8.77kA

C.8.12kA

D.9.75kA

答案

参考答案:B

单项选择题 A1型题
填空题