500kV单回架空送电线路,4分裂相导线,导线分裂间距为450mm,三相导线水平排列,间距12m,导线直径为26.82mm。
欲用4分裂相导线,以经济电流密度j=0.90A/mm2、功率因数为0.95,输送有功功率为1200MW,算出1根铝子导线的截面积最接近下列哪项数值()?
A.702mm2
B.385mm2
C.405mm2
D.365mm2
答案
参考答案:C
500kV单回架空送电线路,4分裂相导线,导线分裂间距为450mm,三相导线水平排列,间距12m,导线直径为26.82mm。
欲用4分裂相导线,以经济电流密度j=0.90A/mm2、功率因数为0.95,输送有功功率为1200MW,算出1根铝子导线的截面积最接近下列哪项数值()?
A.702mm2
B.385mm2
C.405mm2
D.365mm2
参考答案:C