问题 问答题 简答题

主变差动保护投入运行前为什么要带负荷测量向量和继电器差压?

答案

参考答案:(1)因为主变差动保护装置是按环流原理装设;(2)继电器及各测电流互感器有严格的极性要求;(3)所以在差动投

入前为避免二次接线错误,要做最后一次接线检查;(4)测量一下向量和继电器的三相差压(或差电流),用来判别变流器和继电器本身的接线是否正确。

单项选择题 案例分析题
填空题