某钢筋混凝土框架柱基础,柱截面500mm×500mm。基础埋深2.0m,经修正后的地基持力层承载力特征值fa=230kPa。基础埋深范围内土的加权平均重度γm= 18.0kN/m3。基础混凝土为C25,混凝土抗拉强度设计值ft=1.27N/mm2;钢筋采用HPB235,fv=210N/mm2。基础下做100厚C10混凝土垫层,基础台阶拟采用阶梯形,每阶高度300,基础总高度900mm。上部结构荷载效应的标准组合:Fy=2780kN。
若已计算出基础底板承受的弯矩Mk=1000kN·m,根据规范强制性条文,按抗弯计算出基础底板受力筋面积最接近的值为()。
A.6152mm2
B.4480mm2
C.4205mm2
D.4307mm2