应急照明供电应采用的方式有()。
A.接自电力网有效地独立于正常照明电源的线路
B.应急发电机组
C.灯内自带蓄电池
D.集中或分区集中设置的蓄电池装置
参考答案:A, B, C, D
灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气密性试验并合格,其压力参数为;高压二氧化碳灭火系统,水压试验压力应取()MPa,低压二氧化碳灭火系统,水压试验压力应取()Mpa;对IG541混合气体灭火系统,应取()MPa;七氟丙烷灭火系统的水压强度试验应取()倍系统最大工作压力,1150kg/m³,储存压力2.5MPa,最大工作压力4.2MPa,水压试验压力4.2*1.5,1120kg/m³,储存压力4.2MPa,最大工作压力6.7MPa,水压试验压力6.7*1.5,1000kg/m³,储存压力5.6MPa,最大工作压力7.2MPa,水压试验压力7.2*1.5。
A、15.0/4.0/13.0/1.5;
B、4.0/15.0/13.0/1.5;
C、13.0/4.0/15.0/1.5;
D、13.0/15.0/4.0/1.5
高频信号发生器一般用来产生()范围的信号。