发电厂有1600kVA两台互为备用的干式厂用变,Dyn1l,6.3/0.4kV,UD=6%,中性点直接接地。
假设电动机内及引出线单相接地相间短路整定电流为1530A,电缆长130m,相间短路保护灵敏系数为()。
A.1.5,不需要另加单相接地保护
B.1.5,需要另加单相接地保护
C.1.2,不需要另加单相接地保护
D.1.2,需要另加单相接地保护
答案
参考答案:A