1座110/10kV有人值班的重要变电所,装有容量为20MVA的主变压器两台,采用220V铅酸蓄电池作为直流电源,所有断路器配电磁操作机构,最大一台断路器合闸电流为98A。请解答下列问题。
该变电站选择一组10h放电标称容量为100Ah的220V铅酸蓄电池作为直流电源,若直流系统的经常负荷电流为12A,请按满足浮充要求和均衡充电要求(蓄电池组与直流母线连接)分别计算充电装置的额定电流为下列哪组数值()?
A.12A、10~12.5A
B.12A、22~24.5A
C.12.1A、10~12.5A
D.12.1A、22~24.5A
答案
参考答案:D