一座66/10kV重要变电站,装有容量为16000kVA的主变压器两台,采用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常负荷为2000W,事故照明负荷为1500W,最大一台断路器合闸电流为98A,请根据设计规程解答下列问题。

若选择一组10h放电率标称容量为100Ah的220V铅酸蓄电池组作为直流电源,计算事故放电末期冲击系数应为下列哪项数值()?(可靠系数KK=1.10)

A.12.53

B.11.78

C.10.78

D.1.75

答案

参考答案:C