某新建电厂装有2×300MW机组,选用一组200V动力用铅酸蓄电池容量2000Ah,二组控制用铅酸蓄电池容量600Ah,蓄电池布置在汽机房层,直流屏布置在汽机房,电缆长28m。
请按回路允许电压降,计算动力用蓄电池至直流母线间最小电缆截面应为下列哪项数值()?
A.211mm2
B.303mm2
C.422mm2
D.566mm2
答案
参考答案:D
某新建电厂装有2×300MW机组,选用一组200V动力用铅酸蓄电池容量2000Ah,二组控制用铅酸蓄电池容量600Ah,蓄电池布置在汽机房层,直流屏布置在汽机房,电缆长28m。
请按回路允许电压降,计算动力用蓄电池至直流母线间最小电缆截面应为下列哪项数值()?
A.211mm2
B.303mm2
C.422mm2
D.566mm2
参考答案:D