问题
单项选择题 案例分析题
某110kV变电所,采用下图所示的方孔接地网,其占地面积为60m×60m,材料为40mm×40mm扁钢,埋入深度为0.8m,其接地电阻R=0.1Ω,计算用入地短路电流为20kA。
该变电所接地网外地地表面最大跨步电压最接近的数值是()。
A.140V
B.160V
C.200V
D.300V
答案
参考答案:B
某110kV变电所,采用下图所示的方孔接地网,其占地面积为60m×60m,材料为40mm×40mm扁钢,埋入深度为0.8m,其接地电阻R=0.1Ω,计算用入地短路电流为20kA。
该变电所接地网外地地表面最大跨步电压最接近的数值是()。
A.140V
B.160V
C.200V
D.300V
参考答案:B