某110kV变电站接地网范围为1209000174150m,由15900017415m正方形网络组成,接地体为60×8mm2截面的镀锌扁铁,埋深0.8m。已知土壤电阻率为p=300Ω·m,请回答下列问题。(供配电2008)
计算该接地网的工频电阻最接近下列哪项数值()?
A.1.044Ω
B.1.057Ω
C.1.515Ω
D.0.367Ω
答案
参考答案:A
