问题
问答题 简答题
当各项保护和仪表共用一套电流互感器时,表计回路有工作时如何短接?注意什么?
答案
参考答案:
当保护与仪表共用一套电流互感器,表计有工作时必须在表计本身端子上短接,注意别开路和不能把保护短路。一般电流互感器二次先接到保护后接到表计,所以表计有工作时,在表计本身端子上短接后,不影响保护。
当各项保护和仪表共用一套电流互感器时,表计回路有工作时如何短接?注意什么?
参考答案:
当保护与仪表共用一套电流互感器,表计有工作时必须在表计本身端子上短接,注意别开路和不能把保护短路。一般电流互感器二次先接到保护后接到表计,所以表计有工作时,在表计本身端子上短接后,不影响保护。