问题
单项选择题 案例分析题
试校验某企业110kV变电所接地线的热稳定。已知条件如下:①流过接地线的稳态短路电流,Ig=3kA;②变电所配有一套主保护,第一级后备保护的动作时间tR=1.1s;③断路器开断时间t0=0.11s;④接地线为扁钢。
接地线材料的热稳定系数应取()。
A.70
B.120
C.210
D.300
答案
参考答案:A
试校验某企业110kV变电所接地线的热稳定。已知条件如下:①流过接地线的稳态短路电流,Ig=3kA;②变电所配有一套主保护,第一级后备保护的动作时间tR=1.1s;③断路器开断时间t0=0.11s;④接地线为扁钢。
接地线材料的热稳定系数应取()。
A.70
B.120
C.210
D.300
参考答案:A