试计算某企业110kV变电所接地网地表面的最大接触电位差。已知条件如下:①计算用人地短路电流为3kA;②计及自然接地极作用后的接地电阻为0.4Q;③均压带等效直径d=0.02m;均压带计算根数n=8;④接地网为方孔,总面积S=3200m2。

判断的结果是()。

A.两项均不符合要求

B.仅最大接触电位差符合要求

C.仅最大跨步电位差符合要求

D.两项均符合要求

答案

参考答案:B