问题 问答题 简答题

新安装或大修后的主变压器投运前应进行哪些检查?

答案

参考答案:

主变压器投运前必须经过全面检查,检查内容大致包括以下几点:

(1)检查变压器保护系统。

A.检查继电保护装置,确保变压器本身及系统发生故障时,能准确迅速,并有选择性地切除故障。

B.检查变压器的瓦斯保护。

C.检查防雷装置。

(2)检查仪表及监视装置。

(3)检查冷却系统是否正常运行。

(4)外观检查。

A.检查油枕上的油位计是否完好,油位是否能清晰、方便地观察到,是否在于当时的环境温度相符的油位线上;

B.检查油枕与瓦斯继电器之间连通的平面阀门是否已打开,检查油枕与瓦斯继电器有无渗漏油现象,呼吸器的吸潮剂是否失效、油封是否完好,呼吸器及其连接是否有阻塞的现象;

C.检查防爆管的防爆膜是否完好,有无破损;

D.检查净油器是否正常;

E.检查变压器出线套管及与引出线的电气连接是否良好,检查其相序颜色是否正确;

F.校对变压器铭牌上的电压等级、接线组别、分接头位置及规定的运行方式、冷却条件等是否与实际情况相符合;

g)检查接地部分是否与外壳连接牢固、可靠。

变压器投运前,值班人员除应进行上述详细的检查外,还应检查各级电压一次回路中的设备,即从母线开始检查到变压器的出线止。然后测定变压器绕组的绝缘电阻,合格后方可对其充电投入试运行,试运行需经过几十小时的严密监视,确定各方面皆运行正常方可进入正常运行。