问题
单项选择题 案例分析题
试计算某企业110kV变电所接地网地表面的最大接触电位差。已知条件如下:①计算用人地短路电流为3kA;②计及自然接地极作用后的接地电阻为0.4Q;③均压带等效直径d=0.02m;均压带计算根数n=8;④接地网为方孔,总面积S=3200m2。
接地网的最大接触电位差约为()。
A.120V
B.240V
C.380V
D.480V
答案
参考答案:B
