单项选择题 案例分析题
试计算某企业110kV变电所接地网地表面的最大接触电位差。已知条件如下:①计算用人地短路电流为3kA;②计及自然接地极作用后的接地电阻为0.4Q;③均压带等效直径d=0.02m;均压带计算根数n=8;④接地网为方孔,总面积S=3200m2。
发生接地故障时,接地装置的电位约为()。
A.300V
B.600V
C.900V
D.1200V
答案
参考答案:D
