问题 单项选择题 案例分析题

建设在海拔为2000m、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路,220kV为有效接地系统,其主接线如图所示。

图中电气设备的外绝缘当在海拔1000m下试验时,其耐受电压为()。

A.相对地雷电冲击电压耐压950kV,相对地工频耐受电压395kV

B.相对地雷电冲击电压耐压1055kV,相对地工频耐受电压438.5kV

C.相对地雷电冲击电压耐压1050kV,相对地工频耐受电压460kV

D.相对地雷电冲击电压耐压1175kV,相对地工频耐受电压510kV

答案

参考答案:B