问题
单项选择题 案例分析题
建设在海拔为2000m、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路,220kV为有效接地系统,其主接线如图所示。
请计算母线氧化锌避雷器保护电气设备的最大距离(除主变外)()。
A.165m
B.195m
C.223m
D.263m
答案
参考答案:D
建设在海拔为2000m、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路,220kV为有效接地系统,其主接线如图所示。
请计算母线氧化锌避雷器保护电气设备的最大距离(除主变外)()。
A.165m
B.195m
C.223m
D.263m
参考答案:D