问题 单项选择题 案例分析题

某水电厂采用220kV电压送出,厂区设有一座220kV开关站,请解答下列问题。

若该水电厂设置两台90MVA主变,每台变压器的油量为50t,变压器油密度是0.84t/m3,设计有油水分离措施的总事故储油池时,其容量应为下列哪项数值()?(按《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352-2006的规定计算)

A.59.52m3

B.11.91m3

C.35.71m3

D.119.09m3

答案

参考答案:C

单项选择题
单项选择题