某风电场升压站的110kV主接线采用变压器线路组接线,一台变压器容量为100MVA,主变压器短路阻抗为10.5%,110kV配电装置采用屋外敞开式,升压变压器地处海拔1000m以下,站区属多雷区。
假设该站属Ⅱ级污秽区,请计算变压器门型架构上的绝缘子串应为多少片?()(悬式绝缘子为XWP-7型,单片泄漏距离为40cm)
A.7片
B.8片
C.9片
D.10片
答案
参考答案:B