问题
单项选择题 案例分析题
某发电厂装有两台300MW机组,经主变升压至220kV配电装置,屋外配电装置母线采用支持式管型母线,为双母线接线分相中型布置,母线采用φ120/110铝锰合金管,母联间隔跨线采用架空软导线。
出线隔离开关采用双柱型,母线隔离开关为剪刀型,下面列出的配电装置的最小安全净距中,哪一条是错误的?()并说明理由。
A.无遮拦架空线对被穿越的房屋屋面间4300mm
B.出线隔离开关断口间2000mm
C.母线隔离开关动、静触头间2000mm
D.围墙与带电体间3800mm
答案
参考答案:C