问题 单项选择题 案例分析题

某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。

已知电缆护层的冲击耐压值为37.5kV,则电缆保护器通过最大电流时的最大残压应取下列哪项数值?()并说明理由。

A.64kV

B.37.5kV

C.24kV

D.26.8kV

答案

参考答案:D