问题 单项选择题 案例分析题

某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。

若电动机容量为1800kW,电缆长50m,短路持续时间为0.25s,电动机短路热效应按Q=I2t计算,电动机的功率因数和效率乘积ηcosφ为0.8。则选取电缆的型号为()。

A.YJV-6/63×95mm2

B.YJV-6/63×120mm2

C.YJV-6/63×150mm2

D.YJV-6/63×180mm2

答案

参考答案:C

单项选择题 A1型题
单项选择题 A1/A2型题