问题 单项选择题 案例分析题

某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。

380V低压接地保护动作时间为1min,求电缆导体与绝缘层或金属层之间的额定电压为()。

A.380V

B.379V

C.291V

D.219V

答案

参考答案:D