某远离发电厂的终端变电所设有一台110/38.5/10.5kV,20000kVA主变压器。已知电源S为无穷大系统,变压器的。
K1点的三相短路电流周期分量有效值为()。
A.26.19kA
B.87.24kA
C.43.62kA
D.52.38kA
答案
参考答案:D
某远离发电厂的终端变电所设有一台110/38.5/10.5kV,20000kVA主变压器。已知电源S为无穷大系统,变压器的。
K1点的三相短路电流周期分量有效值为()。
A.26.19kA
B.87.24kA
C.43.62kA
D.52.38kA
参考答案:D