问答题 案例分析题
一地区变电所出口断路器的断流容量为100MV·A,经一段10kV、6kin的架空线为某工厂供电,该工厂有2台并列运行,型号为s7.1000.10/0.4的干式变压器,试求高压10kV母线上和低压380V母线上发生短路的三相短路电流。
答案
参考答案:
高压10kV母线上d一1点短路和低压380V母线上d一2点短路的三相短路电流分别为:
=1.73kA,:18.7kA。
