问题
问答题 案例分析题
某供电系统如下图所示。试求工厂变电所高压10kV母线上和低压380V母线上发生短路的三相短路电流。()。
答案
参考答案:
高压10kV母线上d-1点短路和低压380V母线上、d-2点短路的三相短路电流和断流容量分别为:d-1:2.9kA,d-2:29.4kA。
某供电系统如下图所示。试求工厂变电所高压10kV母线上和低压380V母线上发生短路的三相短路电流。()。
参考答案:
高压10kV母线上d-1点短路和低压380V母线上、d-2点短路的三相短路电流和断流容量分别为:d-1:2.9kA,d-2:29.4kA。